梁兩側附加箍筋
1、梁兩側的附加箍筋,是否在計算設置中設置就可以了?2、在計算設置中設置后,還用在繪圖界面自動生成嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、梁兩側的附加箍筋,是否在計算設置中設置就可以了?——:是的2、在計算設置中設置后,還用在繪圖界面自動生成嗎?——:不需要的,只要主次梁識別正確,就會自動生成的
2018-01-18 13:42:42
-
計算設置里設置了就不用自動生成了
2018-01-18 13:42:49
-
計算設置后最好是在繪圖截面中在生成及手動原位標注輸入一下的,以防軟件不能正確布置的時候查遺補缺
2018-01-18 13:43:01
-
梁兩側的附加箍筋首先需在計算設置中設置主梁上次梁(以主梁為支座)兩邊各附加三根箍筋,這里的附加箍筋是在“主梁“上加筋,起保護主梁的作用,次梁相當于在”主梁“上加了個”集中荷載;附加箍筋型號與主梁相同,只是做了加密。詳見下圖:
2018-01-18 14:20:17