小偉 2010-08-27 14:47:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 7回答
主次梁交接處,在主梁處,次梁兩側增設附加箍筋。
再增設附加箍筋時一定要加吊筋嗎?有吊筋就一定要有附加箍筋嗎?二者不能分開設嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納朋友,你好 再增設附加箍筋時一定要加吊筋嗎?有吊筋就一定要有附加箍筋嗎?二者不能分開設嗎? 答:有吊筋就一定要有附加箍筋,但有附加箍筋不一定要有吊筋。按圖紙設計輸入即可。可以分開設置。 你好,這意思就是所有主次梁交接處,在主梁處,次梁兩側增設附加箍筋。那你直接在工程設置-計算設置-框架梁-設置附加箍筋信息即可。輸入兩側附加箍筋總數,如6A8。 圖紙中沒有提吊筋,那就是不用設吊筋,你也不用輸入吊筋信息。
2010-08-27 14:50:53
-
有吊筋一定有附加箍筋 但有附加箍筋的地方 卻不一定要有吊筋
2010-08-27 14:51:08
-
一般情況是,有附加箍筋不一定有吊筋,有吊筋時都有附加箍筋 ,這要看圖紙要求
2010-08-27 14:53:30
-
再增設附加箍筋時一定要加吊筋嗎?有吊筋就一定要有附加箍筋嗎?二者不能分開設嗎? 答:能分開 附加箍筋時不一定要加吊筋 有吊筋就一定要有附加箍筋
2010-08-27 14:53:46
-
主梁有次梁的位置一般情況下都有次梁加筋,但不一定就有吊筋。計算時你按圖紙要求來進行設置就可以了。
2010-08-27 14:51:42
-
加不加吊筋要看圖紙,有吊筋就一定要加6根箍筋
2010-08-27 14:49:13
-
是的 二者是同時存在的
2010-08-27 14:49:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看