☆隨緣☆ 2018-01-02 16:12:26 | 海南省 土建 | 9207查看 1回答
剪力墻起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離為S/2還是S???
關于剪力墻起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離為S/2還是S,09G圖集里面有說明為S,但是圖紙里面說明按11G圖集施工,但11G圖集里面沒有明確剪力墻起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離為S/2還是S,能否采納09G圖集里面的距離為S呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;11G101,注明是由設計員給出。一般是剪力墻的S/2。宜不大于100。如果你的設計圖沒有給出,問設計員要。
2018-01-02 16:22:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看