79****@qq.com 2017-12-05 11:30:50 | 廣東省 安裝算量GQI | 1845查看 1回答
消防噴淋管道識別問題
一、怎么單獨修改管道標高?看教程是修改CAD標注,修改不了管道標高二、怎么更好的識別消火栓的管道呢?有時候被識別成是噴淋管道,有時識別出來的立管都是沒有連通的三、消防工程中波紋軟管用什么構件畫的呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、怎么單獨修改管道標高?看教程是修改CAD標注,修改不了管道標高
選中需要修改標高的管道,右鍵,屬性里修改標高即可
二、怎么更好的識別消火栓的管道呢?有時候被識別成是噴淋管道,有時識別出來的立管都是沒有連通的可以先識別噴淋管,消火栓管道定義好直接畫就行,先畫好消火栓,再畫立管三、消防工程中波紋軟管用什么構件畫的呢?波紋軟管就用管道來畫就行,定義名稱為波紋軟管即可2017-12-05 13:44:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看