揚帆 2017-12-04 14:52:43 | 山東省 安裝 | 3268查看 1回答
消防電輸出、輸入模塊接線問題
輸入輸出模塊也稱為控制模塊,在有控制要求時可以輸出信號,或者提供一個開關量信號,使被控設備動作,同時可以接收設備的反饋信號,以向主機報告,是火災報警聯動系統中重要的組成部分,火災報警時,報警控制器通過輸出模塊啟動需要聯動的外控設備,如防排煙閥、送風閥、防火卷簾門、風機、警鈴等,并可接受設備的動作回答。我的問題:1、控制模塊需要接信號線和24v電源線,請問24V電源線是干什么用的?是在接收動作信號后啟動被控制設備用的嗎?比如說排煙閥、送風閥、防火卷簾門、風機、警鈴等?如果不是那么被控制設備接受動作信號后的啟動電源由誰提供?2、有的控制模塊設在模塊箱內,與被控設備之間有較遠距離,那么控制模塊與被控制設備之間需要接什么線?也是信號線和24V電源線嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、控制模塊需要接信號線和24v電源線,請問24V電源線是干什么用的?是在接收動作信號后啟動被控制設備用的嗎?比如說排煙閥、送風閥、防火卷簾門、風機、警鈴等?如果不是那么被控制設備接受動作信號后的啟動電源由誰提供?答:24V電源是模塊的工作電源,與電腦需要工作電源才能正常工作的原理是一樣的。排煙閥、送風閥、防火卷簾門、風機都有各自的工作電源(即配電箱送的電),警鈴和模塊一樣,需要給予24V工作電源。2、有的控制模塊設在模塊箱內,與被控設備之間有較遠距離,那么控制模塊與被控制設備之間需要接什么線?也是信號線和24V電源線嗎?答:輸出信號至設備即可,24V電源線只供模塊工作。
2017-12-04 15:21:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看