    1、圖紙設計說明中,“排水管U-PVC穿樓板設防火套管”VS 網上說是排水立管穿樓板時穿防火套管或阻火圈,并套取定額“鋼套管+阻火圈”
    疑問:防火套管套取什么定額分項?依據?
          防火套管是所有穿樓板的排水管都需設置,還是說僅排水立管設置?
    2、橡塑保溫殼分10、25mm厚如何套取定額分項?
    3、拖布池個數對不上?圖紙顯示2#7個,1#無;現場工程量是14個?如何處理?
    4、給水立管伸出屋頂連接自動排氣閥部分的管應設置不銹鋼管嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、只是高層PVC排水立管需要設置阻火圈,
    2、根據厚度算出體積,套50mm以內橡塑保溫定額子目(4-133)。
    3、按圖紙計算,增加部分出洽商,后補充預算。
    4、給水管不需要出屋面,也不需要設置不銹鋼管。