迷迷糊糊 2017-11-09 16:37:31 | 山東省 安裝 | 11046查看 5回答
請問:屋頂層需要設置均壓環嗎?
如圖:二類防雷建筑,在46.4m處開始每隔6m設置均壓環,我知道46.4m處肯定是有一圈均壓環的,按道理說52.2處也應該設置一圈均壓環,但是52.2m處恰好是屋頂了,請問:這種情況下,52.2m處屋頂也需要設置均壓環嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納均壓環每三層設置一層,用來預防直擊雷,頂層有防雷帶避雷,就不需要單獨設置均壓環了
2017-11-09 17:12:43
-
52.2m處是屋頂了,屋面應該是有避雷網的。
2017-11-09 16:57:24
-
這種情況下,52.2m處屋頂也需要設置均壓環嗎?答:要設置均壓環,因為不全是屋頂。只有52.2m處全部是屋頂,才可以不設置均壓環。
2017-11-09 17:25:24
-
從建筑圖上看52.2m處并不是最頂層,上面還有局部二層樓,應設均壓環與其他樓面連通,防雷電側擊。
2017-11-09 23:39:33
-
要做均壓環的,和屋面上的避雷網不沖突
2021-01-21 17:02:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看