152****2626 2018-09-03 17:21:39 | 山東省 安裝 | 7743查看 2回答
均壓環設置
請問均壓環設置是從一定高度起開始設置嗎,還是從首層就開始設置
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從首層就開始設置如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-09-03 17:26:31
-
均壓環是高層建筑物為防止擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。 壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。
一般民用建筑只有在超過45米、60米時才設計防側擊雷的均壓環~低于45米可以根據當地雷暴情況設置或者不設置~但露天金屬欄桿等需要等電位連接。2018-09-03 17:26:55