哈哈哈 2017-11-03 16:42:14 | 湖北省 土建 | 1129查看 2回答
過梁怎么繪圖輸入
如圖所示,梁下掛板用過梁繪制的畫 過梁具體該怎么定義?? 圖11里兩邊兩個100的標注是過梁起終深入墻內的長度? 1-1剖面圖里2C8@200是上部縱筋? 沒有下部鋼筋? (下排兩個小紅圈表示什么?) 伸入梁里兩端有彎鉤的就是箍筋C8@200? 箍筋是選這個類型的嗎? 是指的剖面圖里的哪一段長度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:過梁定義,你的情況是底筋2C8,上部不定義,側面為以8-200。箍筋清空不輸入,在其它箍筋中輸入U(xiǎn)型。底長為墻寬扣2個保護層,U左右長為過梁高扣一個保護層+La。100mm是過梁入墻長度。