關于風管導流葉片的計算問題
1、如果是工程量清單招標,要是非總價固定合同的話,要是招標清單里沒有彎頭導流葉片這一項的話,投標答疑的時候要不要提出來。。。如果不提的話,要是招標以后,在結算階段能找甲方要這部分費用么?審計和甲方會扣除不給么?
2、導流葉片工程量在圖紙中怎么計算,是按大于500mm邊長的通風管道數彎頭個數么?就像數風閥個數一樣。。。
3、
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、如果是工程量清單招標,要是非總價固定合同的話,要是招標清單里沒有彎頭導流葉片這一項的話,投標答疑的時候要不要提出來。。。如果不提的話,要是招標以后,在結算階段能找甲方要這部分費用么?審計和甲方會扣除不給么?
答:直接按大于500mm邊長的通風管道(有90°直角彎頭)計算導流葉片,進行清單項目組價,這是規范規定,審計和甲方不會扣除的。
2、導流葉片工程量在圖紙中怎么計算,是按大于500mm邊長的通風管道數彎頭個數么?就像數風閥個數一樣。。。
答:對。(注:風管高度超過500mm的,同一處地方要計算兩組導流葉片)