和少山 2024-02-07 17:49:02 | 北京市 安裝預算 | 392查看 1回答
導流葉片問題
北京21定額,導流葉片有單獨的定額,分大邊長規格,以組計算,見截圖1;
1.如果現在1600*500、1400*500的導流葉片各1組,我套定額是否可以套2-119,工程量為2組;
2.定額內主材為鍍鋅鋼板,那么鍍鋅鋼板的厚度是否同管道厚度一致;
3.在編制清單時,我必須要把鍍鋅鋼板的厚度描述出來嗎,我的清單這么描述可以嗎,見截圖2?
多謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、不可以。因為主材費不一樣。(分 2個子目計算)。
二、厚度可與風管一致。
三、厚度應當描述清楚,導流葉片的主材費需要考慮厚度因數。
2024-02-07 19:19:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看