vip67989 2017-10-19 20:30:52 | 陜西省 安裝 | 6555查看 4回答
NH-BV-5*10是電線還是電纜,怎么套定額?
NH-BV-5*10是電線還是電纜,怎么套定額?
補充問題:該條線路是從AE配電箱引出來的,除此NH-BV-5*10線外,還有條YJV-4*35*1*16的電纜,請問同一個配電箱既可以引出電線又可以引出電纜,是這樣嗎?請各位前輩們多多指教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是耐火電線,套穿電線子目。
2017-10-19 23:29:56
-
答:是耐火電線,量出的工程量要乘以5(倍),再套相應穿電線的子目。
2017-10-20 07:37:28
-
1、套用電氣設備安裝工程--配管配線-管內穿線--動力線路(銅芯)導線截面(mm2以內)10(2-1180),5*10中,5是根數,數量要乘以5;另要套用:焊銅接線端子 導線截面(mm2以內)16(2-331),一個回路5*2=10個;
2、配電箱中可以引出電纜,也可以引出電線。
2021-01-25 16:27:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看