Ez****@163.com 2017-10-17 22:50:42 | 山東省 土建 | 1256查看 1回答
謝謝你
1:人防圖紙里,怎么區分防護密閉墻,密閉墻, 防爆波活門墻。(在圖紙怎么看)2:防爆活門墻和防護密閉墻有什么區別?3:車庫內的墻體(臨空墻、密閉墻、防護密閉墻 隔墻)等,都屬于內墻嗎?還是圖紙僅標明(NQ位置的代表內墻)(因為要設置壓墻筋)4:人防墻無論內墻、外墻、人防門框墻、隔墻等墻體,是否墻體必須在基礎內及墻頂內設置壓墻筋?(就如同底板和頂板設置梅花形拉筋一樣)。還是有設計院人員決定?5:筏板厚1.2米,人防門框墻門檻位置,豎向鋼筋軟件是伸入筏板內一個錨固長度是否正確呢?(一般不都是伸入基礎底彎折嗎?)6:圖集里好像也是伸入基礎底彎折?是嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防圖紙里,怎么區分防護密閉墻,密閉墻, 防爆波活門墻。(在圖紙怎么看)
【根據圖紙設計的墻名稱區分吧】2:防爆活門墻和防護密閉墻有什么區別?3:車庫內的墻體(臨空墻、密閉墻、防護密閉墻 隔墻)等,都屬于內墻嗎?還是圖紙僅標明(NQ位置的代表內墻)(因為要設置壓墻筋)【室內的墻都屬于內墻的】4:人防墻無論內墻、外墻、人防門框墻、隔墻等墻體,是否墻體必須在基礎內及墻頂內設置壓墻筋?(就如同底板和頂板設置梅花形拉筋一樣)。還是有設計院人員決定?【是要有設計確定的】5:筏板厚1.2米,人防門框墻門檻位置,豎向鋼筋軟件是伸入筏板內一個錨固長度是否正確呢?(一般不都是伸入基礎底彎折嗎?)【要看圖紙設計要求的】2017-10-18 09:20:54