aqq 2012-07-19 00:06:06 | 山東省 土建 | 923查看 2回答
昨天謝謝你幫我解答腳手架問題,還有個問題請繼續解答下
在計量與造價的課本上的例題,有個高層,下面底面積大的裙房7層,上面底面積小點的塔樓25層,塔樓上面有一個砌筑的水箱間(2層)。3部分有一公共高墻從裙房后墻到水箱間后墻。 (山東定額解答) 塔樓高度80米(裙房頂部到塔樓女兒墻高度) 塔樓總高度100米(室外地坪至塔樓女兒墻高度) 塔樓腳手架套定額的問題。 如果塔樓和裙房分開計算,公共墻中塔樓那部分80米的墻,工程量計算應該按照高度80計算,套定額應該是按照100米套定額嗎? 課本上在計算塔樓其他3面墻的時候,工程量高度是按照80米計算的,但是套定額都是按照100米的高度套的定額。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果塔樓和裙房分開計算,公共墻中塔樓那部分80米的墻,工程量計算應該按照高度80計算,套定額應該是按照100米套定額。 課本上在計算塔樓其他3面墻的時候,工程量高度是按照80米計算的,但是套定額都是按照100米的高度套的定額。---應該改為按80米套定額。
2012-07-19 06:15:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看