解憂丶 2017-10-11 15:34:50 | 陜西省 安裝 | 3658查看 3回答
應急照明接線問題
大海 您好 我想問問這個圖紙中的應急照明 雙控單聯開關到燈具是哪5根線,燈具到燈具是那四根線,燈具的立管是幾根線分別是什么線,最后燈具到延時開關又是那五根線?希望得到您的回答 非常感謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:單聯雙控開關到應急燈,5根線分別是火線、強啟線、燈頭線(單聯雙控開關至應急燈)、零線、地線;兩個應急燈之間的基本線路,4根線分別是火線、強啟線、零線、地線,進上面應急燈。上面應急燈到延時開關是5根線分別是火線、強啟線、燈頭線(延時開關至應急燈)、零線、地線。引上或引下的立管內,都是基本線路4很線(火線、強啟線、零線、接地線)。下面截圖是應急照明基本線路,截圖中的L消是強啟線。
2017-10-11 17:34:27
-
這個圖紙中的應急照明 ,雙控單聯開關到燈具是三根相線、1根零線、1根地線共5根線,燈具到燈具是2根相線、1根零線、1根地線共四根線,燈具的立管是3根線分別是1相線、1根零線、1根地線,最后燈具到延時開關又是3相線、1根零線、1根地線五根線.
2017-10-11 16:22:42
-
答:5根線分別是火線、應急照明線、控制線、零線、地線;4根線分別是火線、應急照明線、零線、地線。上引管內是四根線分別是火線、應急照明線、零線、地線。
2017-10-11 16:41:44