150****8532 2017-10-09 18:03:28 | 河北省 安裝 | 3754查看 3回答
電線是否計算端頭,套什么定額
電線6m2以上的計算端子,是否套用焊壓接線端子?6m2以內的電線是否計算端頭?套用什么定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電線6m2以上的計算端子,是需要套用焊壓接線端子。
6m2以內的電線是不計算端頭,導線是直接壓接在斷路器接線孔的,不過可以套“無端子外部接線”定額。
2017-10-09 18:07:39
-
電線6m2以上的計算端子,是否套用焊壓接線端子?6m2以內的電線是否計算端頭?套用什么定額?6M2以上的計算端子套用接線端子,以下的不計算.
2017-10-09 19:24:31
-
電線6m2以上的計算端子,是需要套用焊壓接線端子。
6m2以內的電線是不計算端頭,導線是直接壓接在斷路器接線孔的,不過可以套“無端子外部接線”定額。
2017-10-10 08:18:35