南宮雨琪 2017-08-04 19:08:01 | 河北省 安裝 | 13670查看 2回答
電線套什么定額
這是一個變臺,高壓部分用絕緣導線JKLYJ-10-50mm2,的60米,我套的定額是絕緣鋁絞線。低壓用電線240mm2的40米,我套的是動力線路穿銅芯導線。還有一段到接地的線也要銅線70mm2的5米,我也套動力線路穿銅芯導線,這幾種套法,對嗎,請指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
高壓電纜:鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜JKLYJ-10-3*50mm2=60米;低壓電纜:低壓交聯銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜YJV-4*240+120*mm2=40米;低壓電纜:低壓交聯銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜YJV-1*70mm2=5米;套的對。
2017-08-04 20:29:17
-
高壓部分用絕緣導線JKLYJ-10-50mm2,的60米,應該套導線架設 絕緣鋁絞線截面95mm2以下定額。低壓用電線240mm2的40米,應該套導線跨越及進戶線架設 進戶線截面240mm2以內定額。一段到接地的線也要銅線70mm2的5米,應該套接地母線敷設 銅接地絞線敷設定額。
2017-08-05 08:41:22