153****3387 2017-10-02 08:10:50 | 河北省 安裝 | 1408查看 2回答
“絕熱保溫材料不需黏結者,執行相應項目時需減去其中的黏結材料,人工乘以系數0.5。”指的是滿粘嗎?
通風空調保溫中在第9冊3.5條中“絕熱保溫材料不需-黏結者,執行相應項目時需減去其中的黏結材料,人工乘以系數0.5。”黏結者指的是保溫材料面要滿刷粘接劑嗎?,實際施工中用的是將黏釘粘在風管上后,將鋁箔超細玻璃棉保溫板估計在黏釘上,沒有在保溫上滿刷粘接劑。這種情況算黏結嗎?人工要乘以0.5的系數嗎?請大神指點。還有就是定額里的保溫材料為30厚和40厚,而實際是35mm厚,如何套定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通風空調保溫中在第9冊3.5條中“絕熱保溫材料不需-黏結者,執行相應項目時需減去其中的黏結材料,人工乘以系數0.5。”黏結者指的是保溫材料面要滿刷粘接劑。實際施工中用的是將黏釘粘在風管上后,將鋁箔超細玻璃棉保溫板估計在黏釘上,沒有在保溫上滿刷粘接劑。這種情況算黏結的啊,人工 不要乘以0.5的系數的。 定額里的保溫材料為30厚和40厚,而實際是35mm厚, 套定額 后 按照實際厚度 換算保溫材料。
2017-10-02 09:24:15
-
這種情況算黏結,但跟定額的做法不同,具體怎么計算還得跟甲方協商,雙方同意才行。還有就是定額里的保溫材料為30厚和40厚,而實際是35mm厚,定額套40mm厚的,工程量按35mm厚度計算立方
2017-10-02 10:44:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看