。 2017-08-27 15:38:23 | 廣東省 土建 | 9022查看 3回答
基礎梁的原位標注跟框架梁是相反的嗎?
JKL16我跟著圖紙原位標注填下面,最后檢查是上部沒有鋼筋,我要填到上部鋼筋里嗎?JL1 填好原位標注為什么會上部通長筋過密?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般來講基礎梁的受力是與樓層梁剛好相反,這種基礎梁的鋼筋定義就要在“基礎”用“基礎梁”進行定義布置。
2017-08-27 15:39:46
-
你好:圖紙中的基梁應該用梁定義,類別選擇基礎聯系梁,因為梁是以框架柱為支座,只是承受上部荷載,設計鋼筋標注按照上部框架梁標注,注意基礎梁是在筏板或者條形基礎里面,不僅承受上部荷載還要承受地基反力,設計鋼筋標注采用B,T形式標注。【使用構件轉換,轉換為基礎聯系梁】
2017-08-27 15:47:47
-
基礎梁的原位標注跟框架梁是相反的嗎? ——:是的
您這個不是基礎梁,您這個是基礎層框架梁,在梁內定義,選擇基礎聯系梁屬性
基礎梁的配筋標注一般是給出您BT的
2017-08-27 15:49:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看