構造柱的設置要求是這樣,只提到了外墻,那內墻怎么布置呢?
11、砌體與混凝土柱的連接及圈梁、過梁、構造柱的要求:
11.1砌體女兒墻墻體設拉筋大樣參見11G329-2(41頁),砌體女兒墻構造柱設置間距L< 3000mm,截面240x240,
主筋4%%13212,箍筋%%c6@200。
11.2填充墻與框架柱的拉接參見11G329-2,(93頁)節點1、2、3。沿柱高預埋拉筋%%1306@400~500,
伸入墻內的長度應沿墻長貫通,當砌體填充墻長度大于8米或2倍層高、或墻體兩端為沒有相交的墻、柱的一字墻時,
應每隔3~4m加設構造柱,截面:墻厚x240,主筋%%1474%%13212,箍筋%%1306@200,上下端主筋錨入板或梁內,構造柱上下端
樓層處1/6層高范圍內,箍筋間距加密到100mm。外墻窗洞邊宜設構造柱。
補充問題:門窗洞口附近的構造柱如何處理呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:內墻門窗邊不用設置構造柱,外墻需要設置構造柱。
2017-08-14 11:52:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看