YOUNGYI 2017-08-07 09:09:03 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3086查看 1回答
管廊鋼筋問題
采用11G平法圖集,利用鋼筋建模算量軟件,在建模過程中發現下列問題,想求教。第一、管廊的壁板配筋采用剪力墻來設置,但是在剪力墻交界處,拐角處的鋼筋與墻身垂直筋不同規格,圖紙中未提供暗柱的箍筋及配筋信息,這部分如何處理,是否可以采用暗柱來布置。第二、在管廊頂板的外側邊緣,有兩根與板配筋不同的底筋和面筋,這兩根如何處理。第三、實際施工中地下管廊只有一層但是頂板標高不同,在建模中樓層設置了兩層,這對剪力墻的鋼筋量影響如何調整。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
采用11G平法圖集,利用鋼筋建模算量軟件,在建模過程中:
第一、管廊的壁板配筋采用剪力墻來設置,但是在剪力墻交界處,拐角處的鋼筋與墻身垂直筋不同規格,這部分如何處理,是可以采用暗柱來布置。第二、在管廊頂板的外側邊緣,有兩根與板配筋不同的底筋和面筋,這兩根可以采用剪力墻壓墻筋處理。第三、實際施工中地下管廊只有一層但是頂板標高不同,不用在建模中樓層設置兩層,設置一層,調整不同標高即可。2017-08-17 09:31:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看