13205306807 2017-08-05 17:49:48 | 山東省 土建 | 3375查看 2回答
結構說明中提出“板跨度≥4.2m的板均應在板頂無鋼筋區設置雙向的抗裂鋼筋網?!?,我想請問這里說的板跨
結構說明中提出“板跨度≥4.2m的板均應在板頂無鋼筋區設置雙向的抗裂鋼筋網。”,我想請問這里說的板跨度是指板長邊還是短邊的跨度???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
結構說明中提出“板跨度≥4.2m的板均應在板頂無鋼筋區設置雙向的抗裂鋼筋網?!?, 這里說的板跨 是指板的短邊。
2017-08-05 17:54:04
-
這樣是說的板的短跨方向的,如果說的長跨方向,這樣大部分的板都要布置抗裂筋,這顯然是不可能的事情抗裂鋼筋網在廣聯達的鋼筋軟件中是用受力筋中的溫度筋定義布置的
2017-08-05 18:28:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看