雪落棠梨 2017-07-11 18:41:44 | 山東省 土建 | 829查看 1回答
剪力墻暗柱鋼筋
剪力墻暗柱鋼筋,圖集里面的y/2區域配的拉筋,他的保護層厚度是按照剪力墻還是按照柱?暗柱是按照剪力墻還是按照柱的保護層呢?在區域里面也有未標注鋼筋信息的縱筋,也是需要輸入的加強鋼筋嗎?圖片上傳不上去,謝謝了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱按剪力墻的保護層計算。
2017-07-12 08:05:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看