Bu r 2017-06-27 09:30:30 | 河北省 安裝 | 1883查看 2回答
配管過長時設置接線盒;管長的計算,是從配電箱到配電箱的豎直加水平長度嗎?彎曲包含豎直到水平的彎曲嗎?
配管過長時設置接線盒。配管無彎曲時,30m設置一個接線盒;一個彎曲20m一個接線盒;兩個彎曲15m一個接線盒,三個彎曲8m一個接線盒。管長的計算,是從配電箱到配電箱的豎直加水平長度嗎?還是只計算地面上水平段的長度?幾個彎曲包含墻面到地面的彎曲嗎?還是只算水平段的彎曲?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按水平加垂直的長度考慮。配管無彎曲時,是全部都是水平長度,或者垂直長度
2017-06-27 09:33:09
-
配管過長時設置接線盒;管長的計算,是從配電箱到配電箱的豎直加水平長度,彎曲不用管它,按豎直加水平,規范要求的長度就是管子的長度,包括垂直及水平,接線盒也不用扣除。
2017-06-27 09:35:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看