sdjsdj2009 2017-06-18 08:38:27 | 河北省 土建 | 3349查看 5回答
磚混結構的構造柱預留筋,可以齊茬么?
磚混結構的構造柱預留筋,可以齊茬么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不能齊茬,上下層要相互錯開。
2017-06-18 08:39:49
-
你好:構造柱預留鋼筋可以一樣長度,滿足搭接長度就可以。
2017-06-18 08:41:39
-
一般也是錯開的可以參考圖集11G329-2,第11頁,設置為0,
2017-06-18 08:42:37
-
這個取決于鋼筋的搭接形式,但是一般都是綁扎搭接,所以預留鋼筋都不是齊茬的。望采納
2017-06-18 08:47:27
-
可以齊茬,搭接長度為1.2la,詳11G329-2第11頁。
2017-06-18 08:51:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看