xinghun1986 2012-02-23 11:33:53 | 河北省 土建 | 560查看 5回答
關于磚混結構 加強構造柱的問題
什么情況下用加強構造柱??? 圖集賞講設計極限時使用 請大家指點下,最好舉個例子 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設置在樓梯間的四周、縱橫墻交接處、墻的轉角處,墻兩端沒有柱時長大于層高2倍的墻兩端及中間設置構造柱,墻兩端有柱且墻長大于2倍層的大部中間位置設構造柱。
2012-02-23 15:35:21
-
你好:你提的問題在施工時一般不會考慮的,施工時只要按照圖紙說明和設計人員的交底施工就行了,什么時候用加強構造柱這是設計人員考慮的。磚混結構大角陽處的構造柱一般會加強。
2012-02-23 12:08:14
-
通常設置在樓梯間的休息平臺處,縱橫墻交接處,墻的轉角處,墻長達到五米的中間部位要設構造柱。近年來為提高砌體結構的承載能力或穩定性而又不增大截面尺寸,墻中的構造柱已不僅僅設置在房屋墻體轉角、邊緣部位,而按需要設置在墻體的中間部位,圈梁必須設置成封閉狀。
2012-02-23 13:01:50
-
什么情況下用加強構造柱??? 圖集賞講設計極限時使用 請大家指點下,最好舉個例子 磚墻轉角、丁字、墻端頭部、門窗兩側出都必須加構造柱。
2012-02-23 12:46:28
-
墻的轉角處等
2012-02-23 17:22:34