迷迷糊糊 2017-06-17 22:55:55 | 湖北省 土建 | 3453查看 2回答
“鋼筋混凝土墻及高度大于700mm的深梁模板的固定,使用膠合板模板并采用對拉螺栓”的梁是特指單梁嗎?
湖北2013定額“9.鋼筋混凝土墻及高度大于700mm的深梁模板的固定,根據施工組織設計使用膠合板模板并采用對拉螺栓,如對拉螺栓取出周轉使用時,套用膠合板模板對拉螺栓加固子目;如對拉螺栓同混凝土一起現澆不取出時,套用第二章刨光車絲鉆眼鐵件子目,模板的穿孔費用和損耗不另增加,定額中的鋼支撐含量也不扣減。”請問:1、“高度大于700mm的深梁模板”這里的梁是特指單梁嗎?2、如果是有梁板里的梁,梁高800mm,但是板厚有150mm,那這種情況還使用這個定嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、不只用于單梁;2、規定是大于700,800-150小于700,這樣就不適用規定。
2017-06-17 23:51:12
-
所有的梁,包括基礎梁。
2017-06-17 23:49:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看