东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 首層底標高設置問題

    求高人指點迷津!??!圖紙中沒有首層底標高位置的標注,沒有地下室,樁承臺基礎頂標高不一致,有-1.0,有-0.8,墻體-0.06米位置設有防潮層,防潮層下是圈梁和磚基礎,室外地坪-0.45,首層建筑圖紙室內地面正負0,我想問下,這種情況下,鋼筋算量首層的底標高要設置為多少呢?到底是正負0,還是-0.45,還是-0.06啊,還是說要從基礎頂標高算起呢?謝謝!在線等。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    河北12定額的計算規則是這樣的基礎與墻身的劃分以設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身。基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為分界線,超過±300mm時,以設計室內地坪為分界線。磚、石圍墻,以設計室外地坪為界線,以下為基礎,以上為墻身。磚柱不分柱身和柱基,其工程量合并后,按磚柱項目
    所以你按正負0設置首層地標高是最合適的,首先不影響構造柱的鋼筋量,而且導入圖形之后也可以準確的分出基礎和墻體的工程量

    2017-06-15 11:31:53 

  • 截圖
    截取您的剖面圖和建筑立面圖看看

    2017-06-14 17:41:09 

  • 首層底標高按正負0即可

    2017-06-14 17:46:35 

  • 你好:你要看一下一層的結構標高和建筑標高的高差,這就是一層的底標高。

    2017-06-14 17:47:01 

  • 正負0不是建筑標高么?不是含著地面做法呢么,這個不影響嗎?

    2017-06-14 17:58:32 

  • 根據你的描述,根據常規做法,鋼筋算量首層的底標高應該設置為-0.05

    2017-06-14 17:58:34 

  • 可以按結構標高,也可以按建筑標高,工程量影響不大

    2017-06-15 08:43:41 

  • 首層的底標高可以按正負0即可。

    2017-06-21 15:36:12 