菠蘿蜜 2017-06-10 19:58:42 | 重慶市 土建 | 796查看 5回答
這個板的布筋圖是不是錯誤的?
按照板平面布筋圖是不是錯誤的?應該是怎么樣的?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納底筋三跨一樣的水平方向是通長的垂直方向是分了三塊板單獨布置的
2017-06-10 20:26:31
-
他是按一個一個小塊來布置的受力筋
2017-06-10 20:02:54
-
關鍵是廣聯達中鋼筋的布置范圍,選中每一根鋼筋查看布置范圍有沒有重疊。還有就是圖紙標注的是下部筋,而你上部筋下部筋都布置了,查看一下上部筋的說明信息,跟你布置的是否一致。
2017-06-10 20:04:41
-
你好:布置是錯誤的,因為你上傳的圖紙只是看見板X,Y方向受力底筋,負筋應該看一下負筋布置圖。
2017-06-10 20:10:57
-
沒有負筋,圖紙缺很不規范,缺很多信息,謝謝各位,。
2017-06-10 20:28:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看