love you 2017-05-30 14:24:37 | 湖北省 土建 | 776查看 3回答
你好 還是關于板受力筋的問題請教你以下
設計說明上是雙層雙向C8-200鋼筋,現在有跨板受力筋了 還需不需要布置面筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可查看說明,看說明里是否注明給出的為附加筋,如是應布置,如無具體注明,建議咨詢設計,供參考
2017-05-30 14:30:33
-
你好:設計說明雙層雙向,圖紙表示了跨板負筋,不需要布置面筋,個人理解【最好和設計人員溝通,以利于施工和結算】
2017-05-30 14:36:36
-
跨版受力筋在現澆板的部位,就是屬于面筋的屬性,在臨板就是屬于支座負筋的屬性所以,在這現澆板上就不需要再布置同方向的面筋
2017-05-30 14:55:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看