筏板長102米,坡度為0.0098,整個筏板均為雙層雙向的柱上板帶及柱間板帶鋼筋
筏板長102米,坡度為0.0098,整個筏板均為雙層雙向的柱上板帶及柱間板帶鋼筋;鋼筋算量布置時候,板帶鋼筋需要在筏板為平板的才能布置上去,這樣的話,鋼筋工程量便少算了;要是將筏板設置了坡度,板帶鋼筋就布置不了。還有的是如圖中,雙層雙向的板帶怎么布置呢?圖形算量里板帶只有單層單向的設置。請專家解答一下,拜托了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件目前對筏板設置成不同標高的斜板時,就無法設置筏板變截面、板帶布置。只能是按平板設置了,對于你這坡度影響鋼筋量是極少的,就只能是忽略它了。