159****1719 2017-05-09 16:33:33 | 重慶市 土建 | 1189查看 1回答
關于重慶腳手架我有幾點疑問
1. 套用綜合腳手架的時候,屋面女兒墻是否需要套腳手架?2.條形基礎和獨立基礎需要套腳手架嗎,如果要套套什么腳手架?3.基礎層(無地下室)基礎與首層連接的柱梁 需要套腳手架嗎?各位老師謝謝了哈
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、綜合腳手架工程量,按建筑物的總建筑面積以m2計算,而女兒墻層是不算建筑面積的,所以也不算綜合腳手架。只是,如果女兒墻達到一定高度,有可能需要算單項腳手架。2、據我所知,基礎是不需要套腳手架的。3、無地下室時,與首層連接的柱梁也不需要套腳手架。以上答案僅代表個人意見哈。
2017-05-09 16:49:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看