隨風 2012-10-12 20:14:20 | 北京市 安裝 | 2486查看 6回答
噴淋水平支管
圖紙上噴淋水平支管有的沒有標注管徑。我想我一下 水平支管末端都是DN25的管嗎?那中間的水平支管沒有標注呢?管徑按多少的呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納查一下消防方面關于噴淋的設計規范就知道了。主要看哪類防火標準對應的管徑可以帶幾個噴頭,按照設計規范,就知道對應的部位應該的管徑是多大。
2012-10-13 00:28:30
-
無有標注的噴淋管段按照未端計起同樣數量的噴頭數已標出的噴淋管道計取。
2012-10-12 20:47:48
-
按照25的帶1個噴頭 32帶2-3個 40帶4-8個計算
2012-10-12 21:57:23
-
圖紙上有表格說明的,沒有的尅紋設計院,DN25帶1個噴淋頭,DN32可帶2-3個噴淋頭,DN40可帶4個噴淋頭,DN50可帶8個噴淋頭,DN70可帶16個噴淋頭,DN80可帶32個噴淋頭,DN100可帶63個噴淋頭,DN150可帶最多噴淋頭(即DN150濕式報警閥最大容量),另外管道的話,如果用軟件算的話很簡單,用軟件自動識別管道功能就能完成,如果手算的話那么就需要用上面的規范或者是圖紙設計的規范來算出管道大小,從而得出工程量
2012-10-12 23:07:13
-
圖紙上噴淋水平支管有的沒有標注管徑。按相同類型噴頭個數的管道管徑計算即可。
2012-10-13 06:34:08
-
端部的是DN25的 中間的是DN32的
2012-10-12 20:20:13