舒窈 2017-04-29 16:51:00 | 北京市 安裝 | 8607查看 3回答
您好,請教一下,YJV4*25+1*16電纜應該套什么定額子目?電纜截面應該怎么考慮?
您好,請教一下,YJV4*25+1*16電纜應該套什么定額子目?電纜截面應該怎么考慮?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV4*25+1*16電纜,25與35是一個步距,應該套同一個(35平方以內)的電力電纜(相應敷設方法的)定額子目,電纜是5芯,需要乘以系數1.3。
2017-04-29 17:56:52
-
YJV4*25+1*16電纜應該套35平方以內的電力電纜定額子目,電纜截面按25平方考慮。
2017-04-29 16:54:03
-
YJV4*25+1*16電纜應該套35mm2以下的五芯電纜定額子目。
2017-04-30 08:52:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看