蘅芷 2014-07-17 19:35:59 | 北京市 安裝 | 3640查看 2回答
電纜YJV4*70 1*16的電纜終端頭套4*70的定額還是5*70的定額
電纜YJV4*70+1*16的電纜終端頭制作安裝應該套取4*70的電纜終端頭制作安裝定額還是5*70的電纜終端頭制作安裝定額,如果套5*70的為什么定額含量里給了5個70的端子和1個25的端子,這不就相當于6個芯了嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜YJV4*70+1*35的電纜終端頭制作安裝應該套取4*70的電纜終端頭制作安裝定額還是5*70的電纜終端頭制作安裝定額,如果套5*70的為什么定額含量里給了5個70的端子和1個25的端子,這不就相當于6個芯了嗎?
答:因為5芯,所以套5*70的電纜頭;25是接地用的,與5個70銅接線端子沒有關系。
2014-07-18 08:17:01
-
是套五芯電纜頭制作安裝子目
2014-07-17 19:43:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看