屋面面積是18160.09,坡度2%,最薄處厚度是40,那么屋面的平均厚度是少?怎么計算,
屋面面積是18160.09,坡度2%,最薄處厚度是40,那么屋面的平均厚度是少?怎么計算,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要知道長寬及中間是否有天溝才好給你解釋的,你可以截圖來看下的比如屋面寬度12m兩面排水,這樣單面起坡為6m長度,這樣最高點為6*2%=0.12m,計算平均高度為0.12/2=0.06加上最薄處0.04=0.1m,這樣就是屋面保溫的厚度為0.1m
2017-04-25 17:01:38
-
如圖計算.
2017-04-25 17:03:10