萬書千路 2017-04-23 15:35:30 | 山東省 土建 | 13515查看 3回答
筏板縱筋彎鉤交錯封邊解釋
底部與頂部縱筋彎鉤交錯150。
圖中兩根縱筋交錯還有彎鉤,這個交錯150是包括這個彎鉤在內了么?還是僅僅是直段交錯150,那這兩個小彎鉤多長?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這里是沒有彎鉤的,因為這兩根鋼筋在施工中在一條縱向線上,形成封閉,為表達兩根鋼筋截止點,這兩個斜線表示是鋼筋交叉截止點。兩根鋼筋的制作是上圖,安裝在基礎位置是下圖。
2017-04-24 09:48:26
-
只是交錯搭接150的,沒有彎鉤的,圖集中的彎鉤是表示的鋼筋的截至線,也就是說告訴你鋼筋是從這個位置斷開的
2017-04-23 15:38:40
-
第一步:設置好要封邊的 筏板主筋
;第二步:選擇鋼筋業務屬性-節點設置;第三步:選擇節點(可以看到端部無彎鉤),確定,匯總計算,查看鋼筋三維
首次提交 2019-09-28 11:55:17 最近修改2019-09-28 12:00:35 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看