89****@qq.com 2017-03-22 19:36:40 | 遼寧省 土建 | 1148查看 2回答
這種陽臺板的鋼筋怎么設置啊
這種陽臺板的分布筋寫的是a6-200,但是伸進板里的默認分布筋是a6-250,受力筋我設置的是跨版受力筋,怎么修改兩個板的分布筋啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:直接在跨板受力鋼筋屬性中修改分布鋼筋為a6@200。
2017-03-22 19:43:46
-
我的意思是跨板筋左邊和右邊受力筋間距不一樣怎么設置?
2017-03-22 20:03:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看