月、未圓ヽ 2017-03-21 21:38:37 | 湖北省 安裝 | 2386查看 2回答
安裝電纜的電纜頭與電線的接線端子(請知道的告訴我一下,謝謝啦)
3x16mm2的電纜從配電箱出來到六層,其中這六層都有T接箱,那這個電纜的電纜頭應該是幾個,2x6mm2的電線從配電箱出去,連接的是另一個配電箱,那電線端子是幾個,如果連接的是照明燈具,電線端子是幾個,電線端子和電線接頭是一個概念嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3x16mm2的電纜從配電箱出來到六層,其中這六層都有T接箱,那這個電纜的電纜頭應該是幾個,如果連接的是照明燈具,電線端子是幾個,
答:預算上應該計算為14個電纜頭(第六層出線也是同樣的電纜,并最終進配電箱)。
,2x6mm2的電線從配電箱出去,連接的是另一個配電箱,那電線端子是幾個
答:可能一個都沒有,都是無端子接線,目前電器設備采用有端子接線的很少,包括上面電纜T型分線箱,定額中電纜是包含接線端子的,實際可能就用不上。
電線端子和電線接頭是一個概念嗎?
答:不是一個概念,電線的中間接頭就不用接線端子,還有就上面所說的無端子接線。
2017-03-21 21:57:34
-
從 T接箱再到相應層數的配電箱用的電纜不是3x16,而是3x10的,那電纜頭16 mm2的是不是應該2個啊,( 配電箱一個,六層的t接箱一個),電線不是截面尺寸大于等于6mm2的,都要算接線端子嗎?這個我真的理解不了,還請老師多多指教
2017-03-21 22:13:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看