風清云淡 2017-12-07 00:21:38 | 湖北省 安裝 | 2365查看 3回答
大家誰能告訴我,低壓電纜分別做與不做電纜頭之間的界限在哪里,相應規范在哪里,感激不盡!
看了您給別人的回答,受益匪淺,但是還是有一些疑惑,希望您能指點一下!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:電纜敷設子目是不含電纜頭制作的,電纜要同設備和開關連接就得做電纜頭。潛水泵是設備自帶的橡套電纜且一端己接好,那電纜頭只差一端—個電纜頭了,因為電纜較小所以審核人員就不給了,這樣做是不合適的。
2017-12-07 07:12:04
-
大家誰能告訴我,低壓電纜分別做與不做電纜頭之間的界限在哪里,相應規范在哪里,感激不盡!答:再細的電纜也要做電纜頭,控制電纜那么細,也必須做電纜頭。用膠布、絕緣帶包一下,那也是做電纜頭,不是象你說的現場沒有做(是個電工都知道需要做電纜頭)。界限在于:10mm2以下的電纜頭,不用銅接線端子(但也要做電纜頭);10mm2以上的電纜頭,電纜頭里面需要用銅接線端子。
2017-12-07 09:27:03
-
可以參照《建筑電氣工程施工質量驗收規范》之規定來確定,因為規范規定10mm2以內的導線可以直接與設備端子連接,所以不需要做電纜頭,10mm2以上截面需要做電纜頭。
如圖
2017-12-09 09:14:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看