迷迷糊糊 2017-03-20 08:53:16 | 湖北省 安裝 | 2323查看 2回答
引下線采用柱內兩個鋼筋做為防雷引下線,那引下線的量怎么算?只算屋頂部分?還是屋頂部分+柱的長度
引下線采用柱內兩個鋼筋做為防雷引下線,那引下線的量怎么算?只算屋頂部分?還是屋頂部分+柱的長度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:引下線要引到地面與接地網連接 的。計算工程,引下線如果到基礎,就計算到基礎鋼筋頂面,如果外接室外網,就計算到與室外母線的斷接卡子處。
2017-03-20 08:56:02
-
引下線與屋面的避雷網要聯通。
2017-03-22 22:24:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看