天都要飛走了 2017-03-12 21:57:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 3回答
老師好,就剛才您回答的問題(我提的獨立基礎問題)
最上面是框柱,下一層是短柱,你說這2個是定義柱的話,那么柱和柱能重疊布置嗎?(好像不能吧。)那么短柱是獨立基礎的一部分還是定義柱,如果是定義柱的話,沒有這短柱的鋼筋信息啊只有高度和截面尺寸。您能否假設一個短柱信息,把三維建出來看看呀?謝謝老師!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答;我看到你的提問,但已有人答了。他回答的方法沒錯,只是頂階鋼筋,他用/號分底面的,這種方法結果是上部鋼筋,長度下底部一樣的,鋼筋多算了。我放大看過他的截圖,頂部鋼筋伸出混凝土外部的。正確的方法在第二階中底筋中輸入,鋼筋長度才正確的,只是三維顯示在二階底部,造價沒有問題,施工時把它布置在頂即可。其次是短柱的問題,宜用上柱墩定義布置的。[[[還有的問題是,當你向我提問,別人答了,如果沒有大的錯誤,你應點擊采納,當有多下答案時,你也應選擇其中之一進行采納的。不采納表示沒有參考價值,則接下來,沒有人回答你的。]]]]
2017-03-12 22:20:57
-
無論你是怎樣的疑問,都是要有明確的說明或者描述,否則任何人都是無人知曉的。下面的短柱,可分別定義柱構件,并設置好底、頂標高,就可以重疊布置。圖片是圖形算量,鋼筋抽樣也是同樣的方式。
2017-03-12 22:08:34
-
你好:定義框架柱。【注意標高設置】
2017-03-12 22:15:56