1664703253@qq.com 2016-10-28 14:36:52 | 江蘇省 土建 | 8607查看 3回答
樓地面澆細石混凝土,配鋼筋網片
比如樓地面:30厚的細石混凝土內配A4@150鋼筋網片,我是在鋼筋里面把原先布置在樓板的鋼筋刪除,再換成粗裝修里的鋼筋網片,和同事差了0.2噸,怎么布置比較好?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:用這一方法是最準確的,別人或者是按平方米的方法,誤差只要是最后一根的數。
2016-10-28 14:50:13
-
原來樓板里有馬鐙筋,你可以只刪除了受力筋,沒有刪除馬鐙筋,在布置鋼筋網片時,就多計算了馬鐙筋的工程量了(估計是這樣的)
2016-10-28 15:13:16
-
難道是我理解錯了嗎?樓板里面的鋼筋和細石砼里面的鋼筋根本就不沖突吧,樓板本來自己就有配筋啊,細石混凝土面層是坐在樓板上面的,所以里面的A4@150的鋼筋應該單獨計算額
2016-10-28 16:04:30