關于-1層暗柱要不要復制到基礎層
你好老師,我現在有個項目是這樣,筏板基礎帶集水井很深,請問:-1層的暗柱要不要復制到基礎層,因為如果復制到基礎層,豎向鋼筋就會錨固到集水井,如果不復制到 基礎層,鋼筋只會到筏板底,這樣鋼筋工程量相差較大,請問,如果復制的話,有圖集或者其他可靠的依據支撐嗎?謝謝老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:平法圖集11G里要求插筋插至基礎底,集水處的基礎底就是坑下邊的基礎,不是上邊筏板平面的基礎。
2017-03-08 09:49:03