157****1633 2017-03-04 23:46:21 | 河北省 安裝算量GQI | 2747查看 1回答
覆土層和凍土層保溫
1、凍土層這個一般是在圖紙說明中有的說凍土層的厚度?
2、您是如何確定穿陽臺的排水管是需要做保溫電的?
3、“傳窗井的排水管需要做保溫”窗井是不是一般在負一層,所以就也是說這句說明可能是針對地下的給排水說的?覆土層,首層及以上的排水管道應該不會穿窗井吧。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、凍土層這個一般是在圖紙說明中有的說凍土層的厚度的,沒有可以可以通過資料查到
。
2、穿陽臺的排水管都有一定的標高,是否需要做保溫你根據標高看看就知道。
3、“傳窗井的排水管需要做保溫”窗井一般在負一層,所以就也是說這句說明可能是針對地下的給排水說的,這個覆土層是指室外管道上面的回填土層,首層及以上的排水管道是不會穿窗井。
2017-03-05 00:06:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看