孫莉娜 2017-02-24 13:31:31 | 河北省 安裝 | 4419查看 3回答
指示燈和應急燈串聯的話,豎向怎么走?管子算么算?指示燈(距地0.5m)應急燈2.5m安全出口燈2.5
1.5+2.5*6+0.5*11+2.5是豎直方向的長度,第一個1.5是從電表箱出來的,2.5是到應急燈的,那0.5是指示燈的嗎?為啥要乘11,最后一個2.5是安全出口標志燈的嗎?不應該是先進入指示燈(0.5m)然后從指示燈再進入應急燈嗎?怎么有11個0.5呢?不應該是7個0.5嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的截圖看不全,你先看看系統圖,應急照明的管線是走的地面還是頂板,具體有幾個燈具,再對照算式看看
2017-02-24 13:54:29
-
答:如何配管走線,這得依據少彎、易埋。墻少開槽的原則。從圖看有兩個燈在上面,就在上面開橫槽最簡單,在應急燈接線盒處分線到0.5米的指標燈就行。
2017-02-24 14:46:11
-
由你的截圖可看出,應急壁燈和疏散指示燈處于同一位置
若此回路敷設方式為走頂:此處引下線需計算到疏散指示燈處,應急壁燈不需要單獨計算;
若此回路敷設方式為走地:此處引下線需計算到應急壁燈處,疏散指示燈不需要單獨計算;
注:應急燈具同插座的連接方式一致,一進N出
2017-03-08 08:31:48