Ez****@163.com 2017-02-24 07:41:09 | 山東省 土建 | 1065查看 3回答
鋼筋的問題
1:剪力墻水平筋和豎向鋼筋間距都是150,設置拉筋,說明里拉筋間距<500,那不就是布置450乘以450,相當于隔二拉一嗎?
2:從這兩張圖上看,應該算隔一拉一吧?這拉筋應該按300×300還是450乘450算?
3:廣聯達軟件設置只梅花形,軟件算的根數是不是少啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1:剪力墻水平筋和豎向鋼筋間距都是150,設置拉筋,說明里拉筋間距<500,那不就是布置450乘以450,相當于隔二拉一嗎?是的。
2:從這兩張圖上看,應該算隔一拉一吧?這拉筋應該按300×300還是450乘450算?圖中沒有標注間距時都是按450*450來布置,圖中只示示意有拉筋,沒有注間距就是按說明里的要求布置。
3:廣聯達軟件設置只梅花形,軟件算的根數是不是少啊?不會少的,梅花布置是矩形布置計算的結果多一倍。
2017-02-24 07:46:45
-
說明小于500可以是300也可以是450的
看圖應該是隔一拉一的,應該是300間距
不少啊,你可以計算之后點開根數查看軟件的計算公式和你手算的對比的
2017-02-24 07:47:50
-
剪力墻水平筋和豎向鋼筋間距都是150,設置拉筋,說明里拉筋間距<500,那就是布置450×450,相當于隔二拉一。
從這兩張圖上看,應該算隔一拉一,但是不用管它拉筋間距<500,還是450×450算。
廣聯達軟件設置只梅花形,軟件算的根數不會少的。
2017-02-24 07:53:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看