-
ga****@163.com 2016-07-23 12:51:17 | 山東省 土建 | 736查看 4回答
鋼筋的問題
1:這兩幅圖是同一個位置,不同標高的板,第一副圖板是面筋還是跨板筋?第二副圖有個板洞,洞邊是否還設置負筋?(圖紙什么都沒注明)還是跨板筋的分布筋伸到板洞邊就行了?不需要再設置負筋?2:負筋或者跨板筋的分布筋,能否直接伸到圈梁或者梁內錨固,充當面筋使用?問題補充:第一幅圖,是否還要布置水平分布筋呢?第二幅圖是否面筋或者跨板筋布置到洞口邊就行了,然后分布筋也伸到洞口邊,同時洞口邊放置洞口加筋,不在放置負筋了,(第二幅圖的面層筋,垂直方向鋼筋就是圖片上的,水平方向布置分布筋到洞口邊)?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一幅圖你標注的那一根是面筋。
第二幅圖洞口邊要加設洞口加強筋。
第一幅圖的面筋只有一個方向的,另一個方向需要布置分布筋處理。
第二幅圖你的理解非常正確。
2016-07-23 15:07:09
-
1.個人理解,第一幅圖你畫的那根鋼筋既不是板面筋,也不是跨板受力筋,應是底筋,還應有一根底筋。1600、1900是板的負筋、受力筋,也可以說是面筋,在1600、1900位置加上分布筋就行了。板面積大的話,加上溫度筋,將兩邊1600、1900的負筋連接起來,不大的話就這樣布置就行了。 2.第二幅圖設計有一些問題,除洞口位置外,應設置雙層雙向鋼筋。板洞邊還應根據規范增加加強筋。
2016-07-25 00:45:27
-
1:這兩幅圖是同一個位置,不同標高的板,第一副圖板是面筋還是跨板筋?
——:面筋
第二副圖有個板洞,洞邊是否還設置負筋?(圖紙什么都沒注明)還是跨板筋的分布筋伸到板洞邊就行了?不需要再設置負筋?
——:不需要負筋
2:負筋或者跨板筋的分布筋,能否直接伸到圈梁或者梁內錨固,充當面筋使用?
——:分布筋不能當受力筋使用
追問(2016-07-24 08:30:03):第一幅圖,是否還要布置分布筋呢?
——:有負筋就會有分布筋的
第二幅圖是否面筋或者跨板筋布置到洞口邊就行了,然后分布筋也伸到洞口邊,同時洞口邊放置洞口加筋,不在放置負筋了,(第二幅圖的面層筋,垂直方向鋼筋就是圖片上的,水平方向布置分布筋到洞口邊)?
——:是的
2016-07-23 15:12:38
-
第一幅圖你畫的那根鋼筋為板面筋
第二幅圖的洞口設計無梁的,必須增加洞口加筋。
2016-07-23 15:25:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看