路人甲 2016-08-25 17:49:02 | 廣東省 安裝 | 3880查看 2回答
怎么確認電纜阻燃度數?
在地區季度綜合價里面有電纜的價格,后面備注有?、阻燃線纜70度加價2%、90度加價5%、105度加價10%。”,請問電纜的阻燃度是怎么確定的?有什么依據嗎?
例如ZC-YJV-1KV-4*120+1*70的電纜,要怎么計算價格?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要由出廠標注內容查看,及出廠的電纜材料中有相應的標注,用咱的肉眼是看不出來的。你這并沒有“阻燃”的內容。120或70是指電纜的斷面面積。
2016-08-25 21:54:17
-
ZC-YJV-1KV-4*120+1*70 就是阻燃C級的了 70度
阻燃等級 分 A\\B\\C 級 還有的設計會寫ZR這個一般按B級或者C級考慮
70度---- C級
90度---- B級
105度---- A級
2016-09-08 15:33:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看