-
srj 2012-08-17 14:55:25 | 山東省 云翻樣 | 1398查看 5回答
集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問在廣聯達中怎么輸入?
集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固。請問在廣聯達鋼筋算量軟件中怎么輸入。問題補充:梁的鋼筋
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:定義梁時還是按集中標注里的鋼筋信息輸入,梁畫上后在原位標注里再輸入梁原位標注里的鋼筋信息,平法圖集中明確規定了當梁同時出現兩種配筋時,按原位標注的先用。軟件在計算時也會這樣考慮到的。
2012-08-25 07:21:11
-
集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固。請問在廣聯達鋼筋算量軟件中怎么輸入。 集中標注中有下部鋼筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,按照原位標注優先的原則,在梁的原位標注的表格中,把原位標注輸入到對應跨內對應位置,在有原位標注的跨內,按原位標注的配筋去做,此跨內不再按集中標注中的配筋。
2012-08-17 20:03:59
-
原位標注為大,具體在哪個位置錨固或搭接要看設計總說明的要求,未說明時在支座處斷開錨固。
2012-08-19 19:51:56
-
直接定義時按照集中標注輸入,會質疑后再原位標注即可
2012-08-17 15:05:34
-
如果 你集中標注標注了 原位標注沒標 那下部鋼筋是貫通的 如果集中標注標注了 原位標注也標注了 那下部鋼筋以原位標注為準 而且是遇到支座斷開 這個是軟件默認的算法 自己可以去調整前面的計算設置
2012-08-17 15:17:02
-
集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問在廣聯達中怎么輸入?
-
下圖中的搭接對不對,我是新手次梁在集中標注上沒有通長筋,但是在原位標注中鋼筋的直徑相同個數不同在搭接
問題補充:次梁在集中標注上沒有通長筋,原位標注各支座鋼筋直徑不同,次梁角筋搭接是按通長筋搭接還是按架力筋搭接,謝謝
-
下圖中的搭接對不對,我是新手次梁在集中標注上沒有通長筋,但是在原位標注中鋼筋的直徑相同個數不同在搭接
問題補充:次梁在集中標注上沒有通長筋,原位標注各支座鋼筋直徑不同,次梁角筋搭接是按通長筋搭接還是按架力筋搭接,謝謝
-
云翻樣,老師,像集中標注的鋼筋,未標注下通長筋,在原位標注每一跨的鋼筋數量不一樣
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看